О расчётах LED лент
 
Вот удалось собрать в кучку рекомендации по расчётам LED-лент под управлением Lumento X*

Выбирайте усилители BESTEN, их ставили на объекте и совместно с модулями Lumento X* они нормально работают. В их номенклатуре есть усилители на 1,2,4,5 каналов. Можно также аналогичные усилители, моделей много.

См. схемы подключения совместно с усилителем, и вы рассматривайте так, что receiver на схеме это модуль Lumento.





Расчет системы простой. Формула всего одна: Мощность = Напряжение * Ток.
Для модуля Lumento X* максимальный ток на канал – 2,5А
Для модуля Lumento DX максимальный ток на канал – 6А

Для усилителя, максимальный ток надо смотреть в характеристиках (максимальный какой я видел, 5А).
 
Далее, у вас есть LED-ленты определенной длины. Рассчитайте мощность всей LED-ленты. Если мощности модуля Lumento X3 (2,5А * 3 * 24В = 180Вт) не хватает, то нужно задействовать усилители. Один усилитель 3 канала по 5А может обеспечить ленту мощностью 3*5А*24В = 360Вт.

Количество блоков питания 24В и репитеров выбирайте исходя из длин сегментов ленты и удобства монтажа.

Нельзя соединять 2 цельных (катушка) сегмента LED-ленты последовательно и питать их одним большим блоком питания - суммарный ток, который будет протекать через первое подключение может разрушить дорожки на ленте.