Господа профессионалы, доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, если кому не трудно, как мне прописать 2 кнопки ZVI-SQTMD4 (Square TMD/ Выключатель сенсорный KNX, 4 кнопок, термодатчик, термостат) и один выход DIMinBOX DX2 (Универсальный KNX диммер (RLC, LED, CFL), 2-канальный, 2 входа) таким образом, чтобы левая кнопка работала только на «вкл» и на диммирование «+», а правая только на «выкл» и на диммирование «-». Уже бьюсь с этим – никак не получается..((.
Т.е.: у левой кнопки Square TMD короткое нажатие –это «вкл», длинное нажатие – это диммирование «+»; а у правой кнопки, соответственно, короткое нажатие - «выкл», длинное – диммирование «-»;
И чтобы без двойных нажатий/переключений.
-
А в чём собственно проблема? Как работает если прописать короткое и длинное нажатие?
-
А в чём собственно проблема? Как работает если прописать короткое и длинное нажатие?
Mycraft, спасибо за участие!
Дело в том, что в Square TMD-4 - в графе "кор/длинн нажатие" - это или передача 1-байтного конкретного значения в шину - т.е., это не плавное увеличение значения в 1 байте информации..; или передача переключения "0/1", или значения "0" или "1".
Ну, у меня, по крайней мере, пойти таким путем не получилось. Мне нужно, как я понимаю, 4-битное диммирование, а оно не вяжется с "кор/длинн" уже по типу данных.
Я, в итоге, запрограммировал пока две кнопки на "вкл/выкл + диммирование вверх/вниз" каждую - получился, т.е., проходной выключатель/диммер - спасибо тут на форуме специалисту knxtrade за статью о проблемах двойного нажатия - в статье изложены некоторые очень важные моменты. Дальше, постепенно, поковыряюсь, может, дойду до желаемого варианта..)
Теперь у меня другая супер-проблема: как сделать хоть какое-то управление RGB-лентой со Square TMD двумя кнопками - пока вообще не понимаю, можно ли.. ))
-
4 Бита он не понимает если мне память не изменяет. Так что да, теперь вижу проблему. С РГБ лентой возможности зависят от РГБ актуатора который подключите. Там тоже у каждого производителя свои особенности.