Автор Тема: Управление отоплением - треск и щелчки при работе конвекторов  (Прочитано 4496 раз)

Installer

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 8
  • Репутация: +2/-0
  • Пол: Мужской
  • Я НОВИЧОК
Вопрос не про KNX, а больше про способ управления приборами отопления. Проблема пришла откуда её не ждали - треск и щелчки при работе конвекторов. Помещение отапливается с помощью конвекторов, теплоноситель вода, принудительного обдува нет. Конвекторы подключены к коллектору через клапана с темоэлектрическим приводом. При нагревании/остывании конвектора достаточно громко трещат, плюс, когда клапан близок к закрытию или только начинает открываться, это сопровождается шумами в теплообменнике конвектора. Так как  речь идёт о спальне, то заказчик жалуется: мол спать невозможно.
Напрашивается вывод о том, что для данного случая дискретное управление клапанами не самое лучшее решение. Интересно, есть у кого опыт использования термоголовок с управлением по 1-10V, либо непосредственно с KNX интерфейсом, обеспечивают ли они пропорциональную регулировку клапана? Ещё есть опасения, что возможно щелчки вызванные тепловыми деформациями уйдут, но шумы вызванные кавитацией при малом открытии клапана никуда не пропадут.
Может, уважаемые коллеги, порекомендуете другие способы избавления от шумов?

« Последнее редактирование: 2022-02-21, 00:32:31, Понедельник от Aville »

knxtrade

  • Специалист KNX
  • ***
  • Сообщений: 73
  • Репутация: +7/-0
  • Пол: Мужской
  • Просто нравится KNX
    • KNX·TRADE
  • Сертификат KNX: (подтверждение)
Re: Управление отоплением
« Ответ #1 : 2021-02-18, 01:09:52, Четверг »
Вопрос не про KNX, а больше про способ управления приборами отопления. Проблема пришла откуда её не ждали - треск и щелчки при работе конвекторов.
...
Может, уважаемые коллеги, порекомендуете другие способы избавления от шумов?

А подскажите, когда помещения прогреты, и всё за пару-тройку дней прогрето до стабильных температур, слышны ли эти шумы в конвекторах и на клапанах?

Installer

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 8
  • Репутация: +2/-0
  • Пол: Мужской
  • Я НОВИЧОК
Re: Управление отоплением
« Ответ #2 : 2022-02-05, 09:11:46, Суббота »
Вопрос не про KNX, а больше про способ управления приборами отопления. Проблема пришла откуда её не ждали - треск и щелчки при работе конвекторов.
...
Может, уважаемые коллеги, порекомендуете другие способы избавления от шумов?

А подскажите, когда помещения прогреты, и всё за пару-тройку дней прогрето до стабильных температур, слышны ли эти шумы в конвекторах и на клапанах?

"Прогретость" помещение на это не влияет. Термостат довольно точно поддерживает температуру в комнате и она практически не меняется. Треск слышен только на конвекторах в момент, когда они начинают нагреваться. 

knxtrade

  • Специалист KNX
  • ***
  • Сообщений: 73
  • Репутация: +7/-0
  • Пол: Мужской
  • Просто нравится KNX
    • KNX·TRADE
  • Сертификат KNX: (подтверждение)
Re: Управление отоплением
« Ответ #3 : 2022-02-05, 14:15:15, Суббота »
"Прогретость" помещение на это не влияет. Термостат довольно точно поддерживает температуру в комнате и она практически не меняется. Треск слышен только на конвекторах в момент, когда они начинают нагреваться. 
Я о "прогретости" не случайно спросил. Нормальное событие. Расширение материалов сборной конструкции этих конвекторов при нагреве, да и при остывании тоже самое слышно. Предполагается, что конвектора в рабочем состоянии не должны потрескивать. Это не ошибка, это такие изделия.

Tue8day

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 5
  • Репутация: +1/-1
  • Пол: Мужской
Re: Управление отоплением
« Ответ #4 : 2022-02-06, 18:51:52, Воскресенье »
Я бы попробовал другие клапана, обычно они трещат только при первом включении, не встречал моделей которые явно бы трещали на всей продолжительности эксплуатации. Обычно использовали тебен рехау или овентроп предполагаю что все они +/- одинаковые либо OEM друг друга, моленхофф так вобще везде под разными названиями, вот это например тоже моленхоф
{ссылка}


Для пропорционального регулирования один раз использовали Theben CHEOPS нормальный девайс, при включении сам калибруется, регулирует как надо, шумит немного, но в спальне тоже стоял никто не жаловался.