Приветствую, коллеги!
Периодически сталкиваюсь с мнением, что блок питания KNX "надо брать с запасом", например 960 мА, потому что "больше – значит надежнее".
Однако 960 мА не является стандартным номиналом блока питания для ОДНОЙ линии KNX TP1.
640 мА: Максимально допустимый ток линии по стандарту. Типично для полноценной линии KNX TP1 (до 64 устройств).
Таким образом, блок питания с одним выходом на 960 мА, подключенный напрямую к одной линии, не соответствует стандарту KNX TP1.
На основании вышеизложенно делаю вывод:
  • Максимальный допустимый ток на одну линию KNX TP1 – 640 мА.
  • Если вам нужен больший ток, используйте либо два отдельных БП (по 640 мА), либо один двухканальный БП (с двумя независимыми выходами с дросселями).
  • Один выход 960 мА, подключенный к одной линии, – это нарушение стандарта.
Если это не так, поделитесь своим мнением.