Блок питания 960 мА на одну линию: это нарушение стандарта?

Приветствую, коллеги.

Регулярно слышу, что блок питания KNX надо брать с запасом, 960 мА, потому что “больше значит надёжнее”.

Многие говорят, 960 мА это не штатный номинал для одной линии KNX TP1, 640 мА это максимум по стандарту для линии до 64 устройств.

Отсюда вопрос: блок с одним выходом на 960 мА, подключённый к одной линии, стандарту не соответствует?

На линию не больше 640 мА. Нужно больше, ставьте два блока по 640 или один двухканальный с двумя независимыми выходами и дросселями?

Один выход 960 мА на одну линию это нарушение?

Всё так? Если нет, скажите, где ошибка.

Подробный разбор с выводами: Блок питания KNX: как выбрать и чем отличаются выходы.

Никакого нарушения стандарта нет, на мой взгляд.

Во-первых, само по себе применение БП на 960 мА (или даже больший ток - есть и БП на 1280 мА) не является нарушением, т.к. вы по-прежнему можете оставить в сегменте 64 устройства, как того требует исходный стандарт.

В то же время, как правило, БП KNX кроме основного выхода с дросселем имеют дополнительный выход без KNX дросселя, для подачи питания на устройства с большим потреблением и входом для доп. питания. Таким образом, вы можете использовать второй выход мощного блока питания без ущерба для нагрузочной способности основного выхода. Т.е. на основном выходе с дросселем “стандартно 64 устройства по 10 мА” плюс остается возможность запитать что-то еще с доп. выхода (например, сенсорные панели, подключенные по KNX к основному выходу БП. Похожий вариант использования дополнительного выхода - питание от него второй KNX линии или второго сегмента, разумеется, с использованием KNX дросселя.

Кроме того, я сталкивался с тем, что сейчас есть устройства, потребляющие от шины ток больше стандартных 10 мА - это некоторые комнатные контроллеры с дисплеем или сенсорные панели с дисплеем небольшой диагонали. Для них производители указывают ток потребления 15-25 мА. Очевидно, что при наличии нескольких таких устройств в сегменте весьма актуальной становится повышенная мощность БП KNX. И это так же не является нарушением стандарта, т.к. изначальный расчетный ток 10 мА является “типичным” значением, а не максимально допустимым.

Ну и наконец, с появлением и распространением BCU стандарта TP1-256, теперь предусмотрена возможность соединения на одной линии до 256 устройств (если все BCU поддерживают стандарт TP1-256). При этом, очевидно, повышенная мощность БП (допустимый ток больше 640 мА) является именно необходимостью, а не каким-то эфемерным запасом.

Итак, я считаю наличие в ассортименте KNX устройств блоков питания шины с выходным током больше 640 мА вполне полезным и оправданным, а иногда даже необходимым явлением.