Коллеги, порекомендуйте пожалуйста токовый сенсор, который может отслеживать включение маломощного устройства в сети 220 вольт? В доме, где запускал систему автоматики на KNX-е, возникла следующая проблемка: у вентиляционщиков что-то пошло не так с вытяжкой, которая расположена над плитой и они установили дополнительный вытяжной вентилятор в районе выхода воздуховода на улицу. Соответственно, нужно как-то “понять”, что вытяжка включилась и дать команду на включение этого дополнительного вентилятора. Из вводных условий, вытяжку дорабатывать не дадут - она на гарантии поэтому подключиться к двигателю или к кнопкам не вариант. Недалеко от вытяжки у меня есть датчик движения на борту у него есть дополнительные универсальные входы, с помощью их хотелось бы контролировать состояние датчика тока, ну либо какого-то иного. Смотрел на реле тока, что монтируются на дин-рейку, но у них нижний предел 0,3-0,5А., что в случае с вытяжкой находится на грани, на малых скоростях токи у неё будут ниже. В общем, нужен токовый сенсор, который можно с минимальными доработками (а лучше без них) подключить к бинарному либо аналоговому входу KNX-устройства.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Mycraft](https://knx-forum.ru/letter_avatar_proxy/v4/letter/m/f4b2a3/32.png) [@Mycraft](https://knx-forum.ru/u/Mycraft)\
**Post date:** [14.Апрель.2020 09:28:26 UTC](https://knx-forum.ru/t/detekcziya-vklyucheniya-vytyazhki/141/2 "2020-04-14T09:28:26Z")

</div>

Как насчёт счётчика с импульсным выходом для дин рейки. У них диапазон детекции от 0,05А

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![knxtrade](https://knx-forum.ru/user_avatar/knx-forum.ru/knxtrade/32/8_2.png) [@knxtrade](https://knx-forum.ru/u/knxtrade)\
**Post date:** [14.Апрель.2020 10:50:58 UTC](https://knx-forum.ru/t/detekcziya-vklyucheniya-vytyazhki/141/3 "2020-04-14T10:50:58Z")

</div>

1 вариант // Как вариант попробовать простой датчик температуры. Возможно при разнице температуры можно дополнительный вентилятор включать. А при снижении температуры выключать. Ведь от готовки температура воздуха поменяется.

2 вариант // Если кухонную вытяжку вывели сразу на улицу, вероятно поставили обратный клапан, чтобы не задувало. Сделать на этот клапан геркон. Второй вентилятор включать по срабатыванию геркона. В KNX настроить - выключать по таймеру дополнительный вентилятор, через минуту проверить состояние геркона, если открыт (значит кухонная работает), снова запустить дополнительный вентилятор на 10 минут.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Installer](https://knx-forum.ru/user_avatar/knx-forum.ru/installer/32/13_2.png) [@Installer](https://knx-forum.ru/u/Installer)\
**Post date:** [14.Апрель.2020 12:32:55 UTC](https://knx-forum.ru/t/detekcziya-vklyucheniya-vytyazhki/141/4 "2020-04-14T12:32:55Z")

</div>

**[knxtrade](https://knx-forum.ru/t/detekcziya-vklyucheniya-vytyazhki/141/3)** писал(а):  
1 вариант // Как вариант попробовать простой датчик температуры. Возможно при разнице температуры можно дополнительный вентилятор включать. А при снижении температуры выключать. Ведь от готовки температура воздуха поменяется.  
Этот вариант представляется мне слабо-предсказуемым , да и не всегда, когда включаешь плиту, надо включать и вытяжку.

**[knxtrade](https://knx-forum.ru/t/detekcziya-vklyucheniya-vytyazhki/141/3)** писал(а):  
2 вариант // Если кухонную вытяжку вывели сразу на улицу, вероятно поставили обратный клапан, чтобы не задувало. Сделать на этот клапан геркон. Второй вентилятор включать по срабатыванию геркона. В KNX настроить - выключать по таймеру дополнительный вентилятор, через минуту проверить состояние геркона, если открыт (значит кухонная работает), снова запустить дополнительный вентилятор на 10 минут.  
Да, я думал об этом, но обратный клапан не сможет закрыться пока не выключится вспомогательный вентилятор, выключение локальной вытяжки на состояние заслонки не повлияет. И как я понимаю, как раз этот клапан, вытяжка на печью не может открыть, в виду протяжённого воздуховода, почему потом и поставили дополнительный вентилятор.

**[Mycraft](https://knx-forum.ru/t/detekcziya-vklyucheniya-vytyazhki/141/2)** писал(а):  
Как насчёт счётчика с импульсным выходом для дин рейки. У них диапазон детекции от 0,05А  
Идея интересная! Не совсем только понял какие счётчики вы предлагаете для этого использовать? Классические модели которые применяются для учёта электроэнергии в домостроении или есть какие-то компактные решения на 1-2 модуля?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Mycraft](https://knx-forum.ru/letter_avatar_proxy/v4/letter/m/f4b2a3/32.png) [@Mycraft](https://knx-forum.ru/u/Mycraft)\
**Post date:** [14.Апрель.2020 13:31:13 UTC](https://knx-forum.ru/t/detekcziya-vklyucheniya-vytyazhki/141/5 "2020-04-14T13:31:13Z")

</div>

Имею ввиду вот такие на один модуль.

 ![Изображение](https://knx-forum.ru/uploads/default/original/1X/e341efb9530ddcbdf4372c385893d33cad7c5f25.jpeg)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![aville](https://knx-forum.ru/user_avatar/knx-forum.ru/aville/32/267_2.png) [@aville](https://knx-forum.ru/u/aville)\
**Post date:** [14.Апрель.2020 13:45:02 UTC](https://knx-forum.ru/t/detekcziya-vklyucheniya-vytyazhki/141/6 "2020-04-14T13:45:02Z")

</div>

**[Installer](https://knx-forum.ru/t/detekcziya-vklyucheniya-vytyazhki/141/4)** писал(а):  
Да, я думал об этом, но обратный клапан не сможет закрыться пока не выключится вспомогательный вентилятор, выключение локальной вытяжки на состояние заслонки не повлияет. И как я понимаю, как раз этот клапан, вытяжка на печью не может открыть, ввиду протяжённого воздуховода, почему потом и поставили дополнительный вентилятор.  
А вот так?

Если кухонную вытяжку выключат, геркон откроется и логическая функция для вспомогательного вентилятора начинает каждую минуту увеличивать значение счётчика, например до +3 (то есть 3 минуты геркон открыт), но если геркон закрыт счётчик не накапливает значений, а вот после значения 3 он и включается по таймеру на 10 минут.

В описанном варианте, вспомогательный вентилятор работает по 10 минут с перерывом на 3 минуты, если кухонная вытяжка работает без перерывов. Как только выключается кухонная вытяжка, вспомогательный вентилятор отработает по таймеру 10 минут и геркон закроется.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Installer](https://knx-forum.ru/user_avatar/knx-forum.ru/installer/32/13_2.png) [@Installer](https://knx-forum.ru/u/Installer)\
**Post date:** [15.Апрель.2020 04:43:38 UTC](https://knx-forum.ru/t/detekcziya-vklyucheniya-vytyazhki/141/7 "2020-04-15T04:43:38Z")

</div>

Благодарю за идеи, буду экспериментировать.