Доброго времени суток!
Возникли сложности с настройкой усьройства merten 623619. У кого-то есть опыт работы с данным производителем?
По этому артикулу даже ничего не находится :-\
А вообще в KNX не обязательно работать с каким-то производителем, чтобы разобраться с настройкой устройств. Гораздо полезнее опыт работы именно с таким типом устройств (реле, диммер, термостат и т.п.)
MULTI-FUNCTION PUSH-BUTTON, 4-GANG, UNIVERSAL WITH ROOM TEMPERATURE C (futurasmus-knxgroup.com)
Мне надо настроить конкретно это устройство.
При попытке загрузки настроек, пишет что версия ETS не подходит.
Хотя с более поздними версиями ETS тоже самое.
Вряд ли именно такое сообщение выдается - устройству все равно, из какой версии его загружают. Но есть разница, какой прикладной программой. А вот прикладная программа уже может не импортироваться в ETS старых версий.
Лучше пришлите скриншот ошибки, фото этикетки устройства или считанную ETS информацию о нем. Ну и какая ETS у вас?
У меня ETS 6.
https://drive.google.com/drive/folders/17DsXZq45IYXlgoxomS4QJxnjiRW1JP30?usp=drive_link
Фото устройства и короткое видео.
Ну для начала стОит попробовать полную загрузку, вместо частичной. Там же красным по белому это и написано)
Пробывал, не помогает)
Выше скриншот после полной загрузки или частичной?
Писалось в обоих случаях.
Сейчас зделал повторную полнюу загрузку…настройки загрузились без ошибок, но панель выдает ошибку Er.3
Через некоторое время снова попробывал загрузить, выдало ошибку…
Это выглядит как будто вы не от той версии панели взяли аппликацию. Проверьте еще раз чтобы всё совпадало