# Множественное условие для включения света

**URL:** <https://knx-forum.ru/t/mnozhestvennoe-uslovie-dlya-vklyucheniya-sveta/1369>\
**Category:** Вопросы и ответы\
**Created:** [29.Март.2024 13:41:11 UTC](https://knx-forum.ru/t/mnozhestvennoe-uslovie-dlya-vklyucheniya-sveta/1369 "2024-03-29T13:41:11Z")\
**Posts on this page:** 15\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![vadim](https://knx-forum.ru/letter_avatar_proxy/v4/letter/v/50afbb/32.png) [@vadim](https://knx-forum.ru/u/vadim)\
**Post date:** [29.Март.2024 13:41:11 UTC](https://knx-forum.ru/t/mnozhestvennoe-uslovie-dlya-vklyucheniya-sveta/1369/1 "2024-03-29T13:41:11Z")

</div>

добрый день, мне казалось, что столкнулся с простой задачкой, но вот никак не могу реализовать:  
включение определенного светильника при обнаружении движения при условии, что все остальные светильники помещения выключены (допустим, их 10 штук).  
функция логического И делается только для 2 переменных, городить огромное количество таких функций кажется неправильным (кроме того, на практике, это даже не заработало).  
есть у кого-то идея как реализовать такую простую задачу?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![knxtrade](https://knx-forum.ru/user_avatar/knx-forum.ru/knxtrade/32/8_2.png) [@knxtrade](https://knx-forum.ru/u/knxtrade)\
**Post date:** [29.Март.2024 14:15:59 UTC](https://knx-forum.ru/t/mnozhestvennoe-uslovie-dlya-vklyucheniya-sveta/1369/2 "2024-03-29T14:15:59Z")

</div>

А можно как-то так?

- при каждом включении одного из 10 светильников какой-то счётчик делать +1, а при выключении -1,
  - если счётчик больше 0, то что-то из 10-ти осталось включено,
  - а если 0, то значит все 10 выключены и тогда детектор движения включает вашу сирену)))

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Interra\_Tech](https://knx-forum.ru/letter_avatar_proxy/v4/letter/i/ecb155/32.png) [@Interra\_Tech](https://knx-forum.ru/u/Interra_Tech)\
**Post date:** [29.Март.2024 14:51:25 UTC](https://knx-forum.ru/t/mnozhestvennoe-uslovie-dlya-vklyucheniya-sveta/1369/3 "2024-03-29T14:51:25Z")

</div>

Задача логически простая, но не для KNX. Дело в том, что решение вашей задачи предполагает оценку СОСТОЯНИЯ нескольких объектов. А KNX - система СОБЫТИЙНАЯ. Соответственно, чтобы события в KNX превратить в состояния и их одновременно оценить, нужен какой-то логический контроллер. Вот в нем нужно сделать 10-входовой элемент И (можно ИЛИ-НЕ), а его выход учитывать при управлении целевым светильником по датчику движения.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![YuryPol74](https://knx-forum.ru/user_avatar/knx-forum.ru/yurypol74/32/22_2.png) [@YuryPol74](https://knx-forum.ru/u/YuryPol74)\
**Post date:** [30.Март.2024 12:44:59 UTC](https://knx-forum.ru/t/mnozhestvennoe-uslovie-dlya-vklyucheniya-sveta/1369/4 "2024-03-30T12:44:59Z")

</div>

Текущие состояния осветительных приборов можно считывать с выходов актуаторов, просто привязываете вход логического модуля к групповому адресу. Логика реализуется любым устройством в составе которого имеются логические функции.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![vadim](https://knx-forum.ru/letter_avatar_proxy/v4/letter/v/50afbb/32.png) [@vadim](https://knx-forum.ru/u/vadim)\
**Post date:** [31.Март.2024 11:26:18 UTC](https://knx-forum.ru/t/mnozhestvennoe-uslovie-dlya-vklyucheniya-sveta/1369/5 "2024-03-31T11:26:18Z")

</div>

я сделал 10 логических функций, считывая выходы актуаторов:  
если светильник 1 и светильник 2 не горят, то на выходе ноль  
если предыдущий результат и светильник 3 дают нули, то на выходе ноль  
и так далее до светильника 10.  
получилось очень громоздко, а самое главное - не заработало)

больше идей нет? значит в KNX такое не реализовать?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Interra\_Tech](https://knx-forum.ru/letter_avatar_proxy/v4/letter/i/ecb155/32.png) [@Interra\_Tech](https://knx-forum.ru/u/Interra_Tech)\
**Post date:** [31.Март.2024 12:08:53 UTC](https://knx-forum.ru/t/mnozhestvennoe-uslovie-dlya-vklyucheniya-sveta/1369/6 "2024-03-31T12:08:53Z")

</div>

Можно реализовать именно так, как вы и написали. Но это действительно громоздко, ненаглядно и трудно сопровождаемо. Но должно работать. Если не заработало, где-то ошибка. Ищите) Чтобы так не мучаться, нужен логический контроллер. В KNX-TP или KNX-IP - это уже нюансы, главное, чтобы он групповые адреса мог обрабатывать

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![YuryPol74](https://knx-forum.ru/user_avatar/knx-forum.ru/yurypol74/32/22_2.png) [@YuryPol74](https://knx-forum.ru/u/YuryPol74)\
**Post date:** [31.Март.2024 12:34:33 UTC](https://knx-forum.ru/t/mnozhestvennoe-uslovie-dlya-vklyucheniya-sveta/1369/7 "2024-03-31T12:34:33Z")

</div>

Есть бинарники в подрозетник и с 8-и входами логическим И, будет не так громоздко

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![vadim](https://knx-forum.ru/letter_avatar_proxy/v4/letter/v/50afbb/32.png) [@vadim](https://knx-forum.ru/u/vadim)\
**Post date:** [01.Апрель.2024 08:15:42 UTC](https://knx-forum.ru/t/mnozhestvennoe-uslovie-dlya-vklyucheniya-sveta/1369/8 "2024-04-01T08:15:42Z")

</div>

Да как-то отдельное устройство для реализации одной логики покупать не хочется. Слегка разочаровался в KNX после обычных контроллеров)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![YuryPol74](https://knx-forum.ru/user_avatar/knx-forum.ru/yurypol74/32/22_2.png) [@YuryPol74](https://knx-forum.ru/u/YuryPol74)\
**Post date:** [01.Апрель.2024 13:20:53 UTC](https://knx-forum.ru/t/mnozhestvennoe-uslovie-dlya-vklyucheniya-sveta/1369/9 "2024-04-01T13:20:53Z")

</div>

У вас же есть бинарники в подрозетниках? Ставьте такие которые с логическими блоками

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![vadim](https://knx-forum.ru/letter_avatar_proxy/v4/letter/v/50afbb/32.png) [@vadim](https://knx-forum.ru/u/vadim)\
**Post date:** [01.Апрель.2024 14:52:08 UTC](https://knx-forum.ru/t/mnozhestvennoe-uslovie-dlya-vklyucheniya-sveta/1369/10 "2024-04-01T14:52:08Z")

</div>

нет, бинарников нет.  
Вы говорите о чем-то типа QuadPlus от Zennio?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![YuryPol74](https://knx-forum.ru/user_avatar/knx-forum.ru/yurypol74/32/22_2.png) [@YuryPol74](https://knx-forum.ru/u/YuryPol74)\
**Post date:** [02.Апрель.2024 12:59:29 UTC](https://knx-forum.ru/t/mnozhestvennoe-uslovie-dlya-vklyucheniya-sveta/1369/11 "2024-04-02T12:59:29Z")

</div>

в QuadPlus нет логики, если не найдете обратитесь подскажу решение, по правилам форума реклама запрещена свою продукцию я здесь не могу рекламировать

если у вас нет устройств в подрозетник то как вы собираете данные по помещениям температуру и кнопки управления освещением  
или у вас везде сенсорные панели?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![vadim](https://knx-forum.ru/letter_avatar_proxy/v4/letter/v/50afbb/32.png) [@vadim](https://knx-forum.ru/u/vadim)\
**Post date:** [02.Апрель.2024 13:03:21 UTC](https://knx-forum.ru/t/mnozhestvennoe-uslovie-dlya-vklyucheniya-sveta/1369/12 "2024-04-02T13:03:21Z")

</div>

нашел в других устройствах Zennio, но городить такое - жесть полная, так как одна операция - это не более 2 переменных, а надо обработать 10 переменных. Уже пробовал ранее.  
попробую в Iridium Server сделать тогда..  
спасибо, что подтвердили, что я ничего не упустил)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![papilaz](https://knx-forum.ru/user_avatar/knx-forum.ru/papilaz/32/18_2.png) [@papilaz](https://knx-forum.ru/u/papilaz)\
**Post date:** [17.Декабрь.2024 15:37:56 UTC](https://knx-forum.ru/t/mnozhestvennoe-uslovie-dlya-vklyucheniya-sveta/1369/13 "2024-12-17T15:37:56Z")

</div>

**[vadim](https://knx-forum.ru/t/mnozhestvennoe-uslovie-dlya-vklyuchenie-sveta/1369/12)** писал(а):  
нашел в других устройствах Zennio, но городить такое - жесть полная, так как одна операция - это не более 2 переменных, а надо обработать 10 переменных. Уже пробовал ранее.  
попробую в Iridium Server сделать тогда..  
спасибо, что подтвердили, что я ничего не упустил)  
Так чем всё закончилось, как сделали? Интересно же, чем всё заканчивается, а то тема не раскрыта.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![vadim](https://knx-forum.ru/letter_avatar_proxy/v4/letter/v/50afbb/32.png) [@vadim](https://knx-forum.ru/u/vadim)\
**Post date:** [19.Декабрь.2024 07:49:36 UTC](https://knx-forum.ru/t/mnozhestvennoe-uslovie-dlya-vklyucheniya-sveta/1369/14 "2024-12-19T07:49:36Z")

</div>

все сделал на iRidium Server, там создание логики даже напоминает программирование ПЛК, привычное еще со школы)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![knxtrade](https://knx-forum.ru/user_avatar/knx-forum.ru/knxtrade/32/8_2.png) [@knxtrade](https://knx-forum.ru/u/knxtrade)\
**Post date:** [15.Апрель.2025 15:49:30 UTC](https://knx-forum.ru/t/mnozhestvennoe-uslovie-dlya-vklyucheniya-sveta/1369/15 "2025-04-15T15:49:30Z")

</div>

Может быть я что-то упустил, но зачем используют устройства KNX во всей этой схеме, и полностью нарушаю главный принцип: децентрализация. Сразу “убили” отказоустойчивость.  
Если бы знали в самом начале, что придётся отказаться от этого, то можно было по экономическим соображениям выбрать и другую централизованную систему. ОВЕН это оно? На этой штуке такое сделать можно было?