Щиток вырос со временем и выглядит на сегоднящний день вот так:
Внутри находятся:
- главный “рубильник”
- счётчик
- защита от перенапряжения
- 12 УЗО
- 36 автоматов
- 44 канала 16А для розеток итд.
- 8 диммерных каналов для света
- 12 входов для сухих контактов
- 1 файнкол
- 2 Шлюза KNX/IP
- блок питания
- трансформаторы для звонка и наружного освещения
В общей сложности я так могу 40 розеток/цепей управлять из щитка/с телефона/с тачскрина и 8 ламп/подсветок можно диммировать.
информационный “угол”
Забыл про дверь и замок рассказать…Входная дверь типичная с небольшими нюансами…
- В двери не простое пластмассовое полотно а посередине внутри утепления встроенна металическая пластина толщиной в 3мм
- електромеханический замок GU-Security
- стекло посередине тоже специальное
- ну и сама скважина конечно тоже не простая
Замок работает таким способом…
- если захлопываешь дверь то тогда сверху и снизу автоматически выезжают задвижки на 2см и они тогда на этом месте мертво становятся…по идеи дверь без запирания на ключ тогда закрыта…
-открыть дверь если она захлопнута можно електрически через шину KNX или ключом или ручкой снутри…
-ну а если захлопнуть дверь и закрыть на ключ то ничеко больше кроме ключа или большого и тяжёлого инструмента не поможет.
Вот актуальные фото туалета и ванной:
Всвязи пополнения в семье…пришлось перестраивать всю вентиляционную систему в техническом помещении…так как на её место пришлось поставить стиральную машину и сушилку…
Все трубопроводы пришлось подвесить на потолок и сам аггрегат оказался тоже на другой стене…добавил ещё один електромеханический клапан в систему и ещё один глушитель.
и для комфорта в доме поставили кондиционер для второго этажа (тобы летом в спальнях прохладно было)
и на кухне дробилку для всех биологичских отходов (теперь у нас значительно меньше мусора)
Ну и помимо того что мне пришлось переделывать вентиляцию…подумал надо сразу сделать её тоже поумнее так как при постройке просто тогда времени небыло…просто поставили всё как производитель советует и всё…ну а потом время от времени просто ступени переключали больше/меньше как надо было…
Короче купил дополнительную плату управления (которая добавила пару входов/выходов) разобрал аггрегат подключил новую управительную систему ну а к ней подкючил потом пару датчиков СО2 и VOC газов (различные биологические) один поставил прям вовнутрь и пару по дому раскидал…
Внутри сразу после переезда были ещё встроенны пару других вещей…чтобы увеличить комфорт…в том числе…
Автоматические Краны на раковинах:
Проектор:
и в конце концов Голосовое управление…работает напрямую на KNX Шине и поддерживает 40 главных команд плюс вариации главных с учётом процентов/цвета итд.
укладочные работы закончились
И подведём итог.Как я уже в другой ветке написал.
Вот это всё было реализовано и есть ещё планы.
-
Отопление работает полностью автоматически…поставили три года назад температуру и она поддерживается постоянно…без дополнительных термостатах в комнатах. Конечно, можно в любой момент изменить комфортную температуру если понадобится.
- Вентиляционная система работает автоматически и измеряет наличие СО2 и VOC газов в доме и смотря какая концентрация этих повышает/уменьшает поток воздуха в дом/из дома…при этом экономит энергию так как воздух идёт через рекуператор.
- Роллетты работают “от солнца” много света или сильно жарко едут вниз (но не до конца, а определение положение зависимое от солнечной интенсивности).
- Так же роллеты автоматически опускаются на закате, а поднимаются при рассвете+гистерезис и в зависимости от времени дня/дня недели и занята кровать в главной спальне или нет.
- Свет в проходных комнатах / Техническом помещении / Туалете / Ванной / Кухне / На лестнице работает без переключателей автоматически по датчикам присутствия.
- Дом распознаёт по датчикам присутствия и датчикам в дверях/окнах есть кто-нибудь дома или нет? В случае нет, включается автоматически простая сигнализация которую я в ветке описывал и отключаются все ненужные электроприборы и свет.
- Ночью если жильцы спят…то тоже отключаются все ненужные электроприборы, все роллеты опускаются вниз (если ещё какие-то были открыты) и выключается везде свет.
- Двери/окна распознают положение открыто/закрыто/наклонено и в зависимости от этого возможны разные сценарии например роллета вверх или на “зазор”
- Роллеты при замерзании или блокировке реагируют так, чтобы повреждение было невозможно
- Свет в ванной и проходных комнатах работает в двух режимах день/ночь в зависимости от режима включается либо полный, либо тусклый свет
- Свет на улице/крыльце включается только если кто-то зашёл на участок или открылась дверь дома…если кто-то мимо прошёл ничего не происходит.
- Всё это работает на шине KNX и все датчики и приборы “говорят” друг с другом на сколько это возможно.
- Дистанционное управление с Телефона, Планшета, стационарного компьютера из любой точки земли (с доступом к интернету:)) и т.д. тоже работает без проблем. (визуализация Smartvisu работает в среде Linux на мини-сервере Raspberry Pi)
- В доме есть два центральных сенсорных экранов, на которых можно увидеть ситуацию дома и то или иное изменить/включить/проверить
- Есть возможность голосового управления в доме
- Поливка травы на участке происходит автоматически только если стало сухо и дождь не идёт.
- Всякие температуры / скорость ветра / интенсивность солнца / осадки / всё мониторится и выкладывается в графическом виде при надобности возможна и запись
- Существует симуляция жильцов в доме при отсутствии
- Расход газа, электричества и т.д. мониторится и при больших скачках видно сразу, что неладно, а не только когда большой счёт в конце года приходит.
На будущее есть планы:
-
Распознавание персоны т. е. кто дома и подстройка дома именно на надобности этой персоны.
- Распознавание машин (по номеру) на выездной улице и при приезде жильцов автоматическое открытие/закрытие ворот
ну и другие мелкие логики и т.д.
Логика света сейчас такая:
- Распознавание машин (по номеру) на выездной улице и при приезде жильцов автоматическое открытие/закрытие ворот
-
В коридоре и ванной находятся датчики присутствия, оба включают свет когда темно и выключают когда светло или прошло время после детектирования присутствия…также постоянно “говорят” тачскринам есть присутствие/движение или нет (для сигнализации и т.д.)
- Тачскрины в своём говорят датчикам присутствия когда дневной и когда ночной режим, какой день недели и т.д. это используется чтобы свет в будние дни утром при движении включался на 100% даже если в кровати один из датчиков на нуле, а другой на единице (один спит/другой нет)
- Датчики в кровати переключают свет в дневной/ночной режим в независимости от времени/дня недели (за исключением будних утром, что я выше описал) т. е. если один или оба спят - свет в ночном режиме
- Роллетты при этом в будние дни поднимаются на восходе, опускаются на закате - в субботу и воскресенье поднимаются только если оба датчика в кровати на нуле.