У изделий Zennio есть особенность: первая загрузка в ETS идёт долго. От 4 до 15 минут на устройство, если грузить полную программу.
Этого можно избежать.
Каждое устройство приходит с завода с уже записанной аппликацией. Если вы используете именно её, ETS грузит только параметры и адреса, и это занимает около 30 секунд.
Условие одно: аппликация должна быть той, что стоит на устройстве. Если вы поставите другую версию, пойдёт полная загрузка, и время вернётся.
ETS3:
- Скачайте базу в формате VDx с сайта zennio.com.
- Импортируйте её в ETS3.
- Задайте физический адрес, параметры и групповые адреса.
- Загрузите физический адрес кнопкой на устройстве.
- Выберите “частичная загрузка”, затем “загрузка параметров и групповых адресов”. Через полминуты устройство готово.
Осторожно: режим “частичная загрузка - автоматически” делает полную загрузку.
ETS4:
- Скачайте базу в формате KNXPROD. VDx ETS4 тоже понимает, но быстрой загрузки с ним не будет.
- Импортируйте.
- Задайте адрес, параметры, групповые адреса.
- Нажмите “загрузить все”. ETS4 сделает то же, что частичная загрузка, и уложится в те же полминуты.