У изделий Zennio есть особенность: первая загрузка в ETS идёт долго. От 4 до 15 минут на устройство, если грузить полную программу.

Этого можно избежать.

Каждое устройство приходит с завода с уже записанной аппликацией. Если вы используете именно её, ETS грузит только параметры и адреса, и это занимает около 30 секунд.

Условие одно: аппликация должна быть той, что стоит на устройстве. Если вы поставите другую версию, пойдёт полная загрузка, и время вернётся.

ETS3:

1. Скачайте базу в формате VDx с сайта [zennio.com](http://zennio.com).
2. Импортируйте её в ETS3.
3. Задайте физический адрес, параметры и групповые адреса.
4. Загрузите физический адрес кнопкой на устройстве.
5. Выберите “частичная загрузка”, затем “загрузка параметров и групповых адресов”. Через полминуты устройство готово.

Осторожно: режим “частичная загрузка - автоматически” делает полную загрузку.

ETS4:

1. Скачайте базу в формате KNXPROD. VDx ETS4 тоже понимает, но быстрой загрузки с ним не будет.
2. Импортируйте.
3. Задайте адрес, параметры, групповые адреса.
4. Нажмите “загрузить все”. ETS4 сделает то же, что частичная загрузка, и уложится в те же полминуты.