Автор Тема: Настройка abb ac/s 1.2.1  (Прочитано 1405 раз)

Laudik987

  • Дебютант
  • *
  • Сообщений: 5
  • Репутация: +0/-0
  • Я ♥ KNX
Настройка abb ac/s 1.2.1
« : 2023-12-22, 15:14:41, Пятница »
Товарищи, здравствуйте!
Прошу вашей помощи.


Пытаюсь настроить устройство Abb
ac/s 1.2.1. Устройство новое, не настраивалось.


Проблема заключается в том, что почему-то не стартует сервис knx на порту 3671, и следовательно не могу загрузить файл с проектом через инженерное ПО ETS5. Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?

knxtrade

  • Специалист KNX
  • Адепт
  • ***
  • Сообщений: 77
  • Репутация: +8/-0
  • Пол: Мужской
  • Просто нравится KNX
    • KNX·TRADE
  • Сертификат KNX: (подтверждение)
Re: Настройка abb ac/s 1.2.1
« Ответ #1 : 2023-12-22, 16:26:56, Пятница »
Я не доктор, но посмотреть могу))
Проблема заключается в том, что почему-то не стартует сервис knx на порту 3671, и следовательно не могу загрузить файл с проектом через инженерное ПО ETS5. Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Смотрю вот Datasheet вашего устройства:
The Controller has an automatic generated web based User Interface to monitor and manage the KNX System. Built in BACnet/IP Gateway to connect the KNX System with Building Management Systems (BMS). Bidirectional data exchange between KNX and BACnet.
(Контроллер имеет автоматически создаваемый веб-интерфейс пользователя для мониторинга и управления системой KNX. Встроенный шлюз BACnet/IP для подключения системы KNX к системам управления зданием (BMS). Двунаправленный обмен данными между KNX и BACnet.)

Вкрадывается сомнение, на предмет того, чтобы ваше устройство было как IP/KNX

Laudik987

  • Дебютант
  • *
  • Сообщений: 5
  • Репутация: +0/-0
  • Я ♥ KNX
Re: Настройка abb ac/s 1.2.1
« Ответ #2 : 2023-12-22, 16:47:26, Пятница »
Спасибо большое за ответ!
Я вот провел небольшое исследование, распаковал прошивку для моего устройства и в нем есть сервис knx, который принимает сетевые данные, то есть в теории сетевой обмен должен быть.
Но вот читаю сейчас документацию (для линейки устройств 1.x.1, пункт 6.3), и там написано следующее:
«The first time the physical address is programmed after the addition of the device to an ETS project, the connection to the device must be made using the KNX twisted pair (TP). Subsequent programming and downloads can be undertaken using the ETS function "Direct IP connection" via the Ethernet interface.»

knxtrade

  • Специалист KNX
  • Адепт
  • ***
  • Сообщений: 77
  • Репутация: +8/-0
  • Пол: Мужской
  • Просто нравится KNX
    • KNX·TRADE
  • Сертификат KNX: (подтверждение)
Re: Настройка abb ac/s 1.2.1
« Ответ #3 : 2023-12-22, 17:27:14, Пятница »
Subsequent programming and downloads can be undertaken using the ETS function "Direct IP connection" via the Ethernet interface.»
Да, попробуйте сперва по шине параметризуйте, а потом делайте этот прямой конект -- "Direct IP connection".
Хотя у меня есть сомнение, что это будет для KNX/IP и подключения ETS, скорее это будет для BACnet/IP.
Но что получится -- пишите. Интересно.

Interra Tech

  • Неофит
  • **
  • Сообщений: 18
  • Репутация: +2/-0
  • Пол: Мужской
  • Я ♥ KNX
    • Interra Russia
Re: Настройка abb ac/s 1.2.1
« Ответ #4 : 2023-12-22, 17:42:17, Пятница »
не могу загрузить файл с проектом через инженерное ПО ETS5


Я бегло посмотрел описание этого устройства и не увидел в нем заявленных функций KNX/IP интерфейса. С чего вы взяли, что сможете через него загружать устройства из ETS?

Laudik987

  • Дебютант
  • *
  • Сообщений: 5
  • Репутация: +0/-0
  • Я ♥ KNX
Re: Настройка abb ac/s 1.2.1
« Ответ #5 : 2023-12-22, 20:14:12, Пятница »
Обязательно отпишусь, попробую сначала подключиться через knx tp. Посоветуете какой-нибудь коннектор?

knxtrade

  • Специалист KNX
  • Адепт
  • ***
  • Сообщений: 77
  • Репутация: +8/-0
  • Пол: Мужской
  • Просто нравится KNX
    • KNX·TRADE
  • Сертификат KNX: (подтверждение)
Re: Настройка abb ac/s 1.2.1
« Ответ #6 : 2023-12-22, 21:33:12, Пятница »
А что тут советовать? Все интерфейсы KNX/IP хороши. Подключил к домашней сети, настроил wifi, и лёг на диван параметризировать - красота)))
А вот USB-KNX сетевой инфраструктуры не требует, просто провод, просто хардкор! Но до дивана далеко))

Laudik987

  • Дебютант
  • *
  • Сообщений: 5
  • Репутация: +0/-0
  • Я ♥ KNX
Re: Настройка abb ac/s 1.2.1
« Ответ #7 : 2024-01-09, 23:18:25, Вторник »

Обещал ответить)
Получилось настроить устройство. Но все же остались вопросы.
В технической документации указано (пункт 4.2.4) - "For reliable communication with the KNX system, the devices have a KNX twisted pair (TP) interface. For quick commissioning, ETS download can also be undertaken via the Ethernet interface. - Для надежной связи с системой KNX устройства имеют интерфейс KNX для витой пары (TP). Для быстрого ввода в эксплуатацию загрузку ETS можно также выполнить через интерфейс Ethernet"
После первоначальной настройки устройства (загрузки проекта на устройство через knx/tp) появляется возможность использовать ethernet-связь. (тоже указано в документации).
Сетевой порт 3671/udp (knx-сервис) поднимается, и даже происходит взаимодействие с этим сервисом (knx) при попытке подключиться через IP Tunneling в инженерном ПО ETS5 (сетевой трафик смотрел в wireshark). Но в процессе подключения возникает ошибка: "The interface cannot be opened, because the connection type is not supported. Please contact the manufacturer of your interface - Интерфейс невозможно открыть, поскольку тип подключения не поддерживается. Пожалуйста, свяжитесь с производителем вашего интерфейса.". Я использую версию ETS 5.7.4, в документации указано, что необходимо использовать минимальную версию 5.6.5.


Interra Tech

  • Неофит
  • **
  • Сообщений: 18
  • Репутация: +2/-0
  • Пол: Мужской
  • Я ♥ KNX
    • Interra Russia
Re: Настройка abb ac/s 1.2.1
« Ответ #8 : 2024-01-10, 00:49:22, Среда »
Так а в чём вопрос-то? Ну не является это устройство KNX/IP интерфейсом, зачем вы его мучаете этим?)

Laudik987

  • Дебютант
  • *
  • Сообщений: 5
  • Репутация: +0/-0
  • Я ♥ KNX
Re: Настройка abb ac/s 1.2.1
« Ответ #9 : 2024-01-10, 14:04:18, Среда »
Зачем этот функционал тогда (knx на порту 3671)?  :D 

Interra Tech

  • Неофит
  • **
  • Сообщений: 18
  • Репутация: +2/-0
  • Пол: Мужской
  • Я ♥ KNX
    • Interra Russia
Re: Настройка abb ac/s 1.2.1
« Ответ #10 : 2024-01-10, 15:50:54, Среда »
для
Цитировать
quick commissioning, ETS download can also be undertaken via the Ethernet interface