Это один из первых вопросов, который задаёт человек, решивший делать KNX. Ответ короткий: сертифицированный шинный кабель, витая пара, и не заменять его тем, что лежит в машине.
Что требует стандарт. Шина KNX TP1 работает по витой паре. В стандартном кабеле четыре жилы: красная и чёрная для шины, белая и жёлтая для дополнительного питания 29 В. Жила 0.8 мм, это примерно 0.5 мм2. Кабель обычно зелёный, с маркировкой KNX.
Почему не сетевой. UTP от интернета выглядит похоже, но рассчитан на другой протокол и другие частоты. На коротком отрезке между двумя устройствами он может заработать, и на этом его достоинства заканчиваются: гарантий нет, а диагностика потом превращается в гадание.
Почему не телефонный и не акустический. Там жила 0.4 мм, бывает омеднёнка, скрутка не та. На длинной линии это вылезет: устройства теряют связь, появляются случайные ошибки, которые никто не связывает с кабелем.
Ограничения линии, о которых надо помнить до закупки. До 64 устройств на линию, до 1000 метров суммарно и не больше 700 метров между двумя приборами. Отсюда и планирование: если объект большой, линия не растянется на весь дом, понадобится вторая и соединитель.
Топология. Внутри линии допустимы шина и звезда. Кольцо нельзя. На практике удобнее шина с отводами, но и звезда работает, если длины в норме.
Рядом с 230 В. Отдельные трассы, отдельные трубы. Пересечение под прямым углом, длинных параллельных участков в одном лотке лучше избегать. Это не формальность: наводки от силовых линий портят связь, и искать причину потом долго.
Про экран. Стандартный KNX-кабель не экранирован. Экран берут там, где рядом частотники, сварка или мощное оборудование, и заземляют с одной стороны. Тянуть экран везде смысла нет.
Практика, которая экономит время. Брать сертифицированный кабель, а не похожий. Оставлять запас в щите и на концах линий. Не скручивать жилы, а сажать на клеммы. Не прокладывать шину в одной трубе с силой, даже если очень хочется.
Вопросы к сообществу. Кто чем прокладывает и на чём обжигался? Были случаи, когда сетевой кабель работал годами, или наоборот, отказывал через месяц? И что делаете с запасом: сколько оставляете в щите и на последнем устройстве?