Подключение устройства IPR/S 3.1.1 по knx

Здравствуйте! Сразу извиняюсь за вопрос, так как не имею опыта в монтаже knx-устройств.
Пытаюсь подключить устройство “ABB IPR/S 3.1.1”. Исходя из документации производителя к этому оборудованию указано, что устройство имеет два типа клемм:

  1. клемма черно-красной маркировки, предназначенная для питания самого устройства;
  2. клемма желто-белой маркировки, предназначенная для передачи данных по knx-шине.

Также имею блок питания KNX-20E-640, который имеет только одну клемму черно-красной маркировки, knx-кабель VOKA (в котором 4 провода: красный, черный, желтый, белый).
Также для первоначальной настройки оборудования использую интерфейс knx-usb (Zennio), который также имеет только одну клемму красно-черной маркировки.

Вопрос: как правильно подключить устройство (ABB IPR/S 3.1.1), чтобы появилась индикация Telegram, а так же смог провести первоначальную настройку оборудования через ПО ETS?


SergeyVarantcov писал(а):

  1. клемма черно-красной маркировки, предназначенная для питания самого устройства;
  2. клемма желто-белой маркировки, предназначенная для передачи данных по knx-шине.
    У вас ошибка в описании про назначение клем, проверьте ещё раз документацию

На жёлто-серый подаётся питание от вспомогательного выхода блока питания, например, на блоке питания шины может быть написано 29VDC.

Красный+серый разъём соединяется только с такими же разъёмами. Если сказать именно про него, то он питает KNX-соединитель устройства и в тоже ввод/вывод данных шины KNX, то есть передача данных.

В кабеле KNX две пары проводов, которые также раскрашены соответствующе. Ошибиться сложно, но можно))

Для настройки своей инсталляции вы используете интерфейс knx-usb (Zennio), это нормально и практично. Хотите через ваш IP-роутер настраивать, и это можно, при понимании IP-адресации, настройки локальной сети и Ethernet-устройств. Читайте руководства, там нюансы.

Здравствуйте! Удивительно, на устройстве поменяли местами клеммы… Все заработало, спасибо за информацию!