Про неё знает каждый, кто собирал проходное включение на KNX. Проблемой это становится только тогда, когда не знаешь пары правил.
Сначала про саму логику. Проходное включение это управление одной нагрузкой с двух и более выключателей. В обычной проводке для этого ставят проходные выключатели и тянут хитрую схему. В KNX ограничений нет: сколько кнопок, столько и ставим, схема не меняется.
Примеры ниже на оборудовании Zennio.
На рисунке 1 одна лампа и две сенсорные панели SQTMD. Кнопки работают в режиме переключения, по-английски toggle: каждое нажатие отправляет по очереди 0 и 1.
Рисунок 1. Проходное включение в KNX
Чтобы кнопки управляли одной нагрузкой, они должны отправлять команды в один групповой адрес, на рисунке это 1/1/1.
С изделиями Zennio проблемы не будет. С чужим оборудованием иногда приходится нажимать дважды. Почему?
В режиме переключения каждая кнопка отправляет 1 и 0 по очереди. Остальные кнопки в группе видят эту команду и меняют своё состояние на последнее отправленное. Следующее нажатие продолжает последовательность 1-0-1-0.
Так происходит потому, что у объекта кнопки установлен флаг записи.
Рисунок 2. Флаг записи
Рисунок 3. Флаг записи вручную
Кнопка видит все команды в группе и подстраивает состояние, чтобы в следующий раз отправить противоположное.
Но производители не всегда ставят флаг записи в ETS по умолчанию: часто оставляют минимальную конфигурацию.
Рисунок 4. Флаги по умолчанию
Проверим. Снимем флаг записи у объектов кнопок.
Рисунок 5. Флаг записи снят
И посмотрим групповой мониторинг. Первый случай, флаг записи стоит: последовательность 0-1-0-1 корректная.
Рисунок 6. Корректная последовательность
Второй, флаг снят: последовательность 1-0-1-0 не соблюдается. Нажатия в обоих примерах одинаковые.
Рисунок 7. Последовательность сбилась
Вывод простой: в логике проходного включения проверяйте флаг записи у передающих объектов.
Другая ситуация. Добавим кнопку общего выключения всего здания.
Рисунок 8. Общее выключение
Она всегда отправляет только 0. И снова двойное нажатие, потому что кнопки (выключатель 1.1.14) не видят её телеграмму.
Решение короткое. По правилам KNX объект может входить в несколько групповых адресов. Добавляем адрес команды общего выключения объектам наших кнопок.
Рисунок 9. Общий адрес для всех кнопок
Теперь при команде “всё выключить” в объекты кнопок записывается 0, и следующее нажатие отправит 1. Двойного нажатия нет.
С точки зрения технологии решение правильное. На практике есть неудобство: статус по управляющей телеграмме не всегда совпадает с реальным состоянием канала. Например, если в канале актуатора работают таймеры или блокировки. Со световыми стенами та же история.
Но разобрать эти примеры полезно: так становится понятнее, как KNX работает с групповыми телеграммами.
Универсальнее другое решение: статус канала актуатора. Для каждого выхода создаём отдельную группу состояния, куда входят объект статуса актуатора и объект кнопки, которая этим выходом управляет.
Рисунок 10. Группы состояния